Vplex提供基本双活功能,远端数据可读写,SVC提供除双活功能外,还可以提供一些存储的其他功能,比如快照、容灾等等。但远端双活不如Vplex。
IBM i 平台经过 30 年的发展,在业务连续性方案上已经非常成熟,综合起来,业务连续性技术主要分为以下三类:1) 基于逻辑复制( Logical Replication )的技术,其原理是将数据库日志从源端复制到目标端,代表产品有 MIMIX 、 OMS 、 iCluster 、 QuickEDD 等。2) 基于 PowerHA (存储拷...
通常来说机房距离小于50km,可以考虑使用双活RAC。距离大于50km,小于100km的机房,慎重考虑使用双活。如要使用,需要进行非常慎重的测试。如果距离大于100km,不建议使用双活
生产相距30公里了, 光纤挖地施工长度肯定远大于30公里吧,(沿路街道、桥梁),传统数据库真心做不好 双活。Extend RAC 更新频繁情况下 集群cache 太难受了; 长距离很难避免链路抖动,频繁抖动DBA只能被动挨打,难一体化读写。 分布式数据库二阶段提交完全可能。长距离 Extend...
您这个问题有点儿大,我尝试从我的角度来回答一下。目前看到的同城双活的用户,很多是指同城双中心都可以提供服务,但针对于某一个具体业务而言,并非是双中心都数据库均衡负载提供服务。可能一边提供服务,另一边数据级同步复制的情况比较多。在这种情况下业务连续性和健壮性,还是...
这个问题也在于双中心硬件投入上的规划,如果双中心能做到1:1或者2:1的资源投入,那么就具备做真正双活中心的基础,如果只有5:1或者10:1甚至更少的资源配置,那同城数据中心在独立运行时都不具备完全承载业务的可能性,也可以选择将一部分系统做双活规划,部分系统作互备模式或者主...
首先考虑自己单位建设两地三中心的目标是什么,这是首要因素。 我介绍一下我们单位建设两地三中心的背景:首先我们属于地市商业银行,本地数据中心设备老旧和同城灾备机房不能满足业务发展要求,要把数据中心往省会迁移,后来就规划了数据中心建设三年...
我觉得主要从以下几个层面考虑:从整体架构上来看,通常关注网络层、应用层、数据库层和存储层这几个层面,对于网络层要求双中心间二层打通,实现双中心间业务引流;对于应用层,采用GTM & LTM 联动技术实现跨数据中心保护;对于数据库层,采用跨数据中心集群部署,系统保留ADG等类型...
首先这个问题标题覆盖不全。 1、首先数据库的保护无非几种,1)通过备份软件进行数据定期备份。2)通过存储底层数据复制进行灾备数据保护。3)通过数据库本身的备份机制进行数据保护(比如oracle ADG\OGG,mysql的副本方式)。4)数据库双活灾备保护(此方式不能...
个人完全同意前面专家们的说法,同城双活核心系统有必要同时采取数据库同步和存储底层同步两种模式。也还要看数据中心所具备的条件和人员技术储备情况,来选择具体方案。1. 如果具有同城几十公里内非常稳定且带宽足够的网络条件,那可以按照一步到位的真正A-A双活、同城数据...