查看其它 1 个回答kkkru的回答

kkkrukkkru技术支持哈尔滨银行

最好的方式就是把SAN交换机上面对应的DWDM波分设备的端口及时disable,以保证主生产中心
核心存储性能不会受到影响。当波分设备修复后测试DWDM链路正常后在启用对应的端口并开始同步复制。

互联网服务 · 2022-12-05
浏览596

回答者

kkkru
kkkru0517
技术支持哈尔滨银行
擅长领域: 存储灾备存储双活

kkkru 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2022-12-05
  • 关注会员:3 人
  • 回答浏览:596
  • X社区推广