IBM BCH 8852刀箱加电起不来?

将一台刀箱加电准备部署业务,发现此刀箱无法起来,管理界面错误提示是4个IO及4个电源模块、1个MT模块故障。初步怀疑是中间板的故障,因为这些故障模块都和那块板子有关联,有没有人遇到过同样的问题,该怎么解决?


参与10
  • 另外有一个现象是在接好电源线的过程中,发现有一边的PDU电流值一下子就升到5A左右,另一边就只有1.3~1.6A。机器表面4个电源模块DC/AC绿灯常亮,4个IO模块没亮灯。且MM管理界面时不时刷新一下,电源模块状态又是ok的,刀箱屁股后面的两个风扇,上面那个风扇左右口风很大,下面那个风扇,左口无风,右口微风。
    2020-06-03
  • 看报错说是感应不到温度了。风扇自己设置到最大了,风大应该是这个原因。其他的没搞懂。关注
    2020-06-03

3同行回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits
报错上看是电源和IO问题,检查一下吧显示全部

报错上看是电源和IO问题,检查一下吧

收起
系统集成 · 2020-06-03
浏览1744
qyp_2017 邀答
qyp_2017qyp_2017系统运维工程师某信息科技有限公司
故障原因已找到,是上风扇故障,就是那个风力贼大的那个风扇坏了,导致报一大堆的模块错误,警告里面有是温度过高的提示,说明其中有个电源没有正常工作。显示全部

故障原因已找到,是上风扇故障,就是那个风力贼大的那个风扇坏了,导致报一大堆的模块错误,警告里面有是温度过高的提示,说明其中有个电源没有正常工作。

收起
IT其它 · 2020-06-04
浏览1652
pysx0503pysx0503联盟成员系统工程师第十区。散人
以前用过一台IBM 的刀片。大概就是因为设备太老。当时IO3 IO4两个槽是阵列控制器。io1和2是对应的这个阵列控制器的电源模块。两两一组。一个故障就会造成整组的报错。虽然和你的不太一样。不过我觉得大概的结构应该是一样的。像你怀疑的可能是 中间板的故障 不过设备...显示全部

以前用过一台IBM 的刀片。大概就是因为设备太老。当时IO3 IO4两个槽是阵列控制器。io1和2是对应的这个阵列控制器的电源模块。两两一组。一个故障就会造成整组的报错。
虽然和你的不太一样。不过我觉得大概的结构应该是一样的。像你怀疑的可能是 中间板的故障
不过设备太老。我们后来市场上寻了备件。不过都是旧件。换上以后还是一段时间又出故障了。好像是这个阶段刀片的硬伤。市场上找备件做个应急。长远考虑做整体设备的更换吧。

收起
系统集成 · 2020-06-03
浏览1611

提问者

qyp_2017
系统运维工程师某信息科技有限公司