系统集成HMCpower 550

给power 550加电后,去HMC看到一直卡在B150B106这个代码过不去?

给小机加电后,去HMC看到一直卡在B150B106这个代码过不去,一顿找资料找到照片的说明,但是看不懂!,求助下有没有高手遇到过的,说下怎么处理的,是有哪个硬件坏了还是怎么个情况2.需不需要升级微码,卡在B150B106这里能不能升级微码...显示全部




给小机加电后,去HMC看到一直卡在B150B106这个代码过不去,一顿找资料找到照片的说明,但是看不懂!,求助下有没有高手遇到过的,说下怎么处理的,是有哪个硬件坏了还是怎么个情况
2.需不需要升级微码,卡在B150B106这里能不能升级微码

收起
参与15

查看其它 4 个回答+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。的回答

+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。系统工程师信息系统有限公司

下面是官网的说明翻译
说明
在系统中找不到功能节点。 如果这是一个多处理器抽屉系统,则第一个节点不起作用。
响应
如果这是一个跟踪事件,则不需要任何服务操作。 否则,请使用SRC附带的FRU和过程标注来确定服务操作。
也就是说系统硬件中的主板CPU有问题,需要更换。其他可以咨询我 
z hpeng01

IT分销/经销 · 2020-05-30

回答者

+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。
系统工程师信息系统有限公司
擅长领域: 存储服务器小型机

+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2020-05-30
  • 关注会员:6 人
  • 回答浏览:2817
  • X社区推广