客户机房有双节点IBM SVC,目前一个SVC节点掉线,在服务助手里看到该节点处在服务状态,在SVC控制台显示要更换该节点的UPS。但是当前没有预算更换,请问SVC是否可以直接接市电不接UPS使用?
你的SVC是老的型号了,当时带UPS,为的是在SVC节点掉市电时,UPS能够提供电源,为SVC缓存刷盘提供充足的时间。所以不建议SVC脱离UPS直接使用,掉电将引起数据不一致问题。而且在没有UPS的情况下,SVC节点也无法启动吧? 带UPS的SVC型号,应该有一根专门的通讯线到UPS的,这根通讯线故障或者没有通讯,会导致SVC保护性关机。
收起不行。。。
不说为什么,就跟你说实际效果吧。
如果你UPS显示过期或者临界,那就要赶紧换了,走SVC更换流程,这个流程就会提示你更换SVC需要关闭该节点然后后进行更换,它的作用不单单是供电这么简单的。
如果是电池已经坏了,那么恭喜你,这个节点肯定是挂了。
如果你想撤了UPS那你等于要撤掉你的SVC了,现在这玩意市场上价格又不贵,一般直接更换UPS电芯即可,也不用太麻烦,如果要继续正常使用,那还是尽早更换,另一个节点电池也撑不住了整套SVC就全挂了;如果两个节点电池是同一期开始使用/更换的,建议你一次采购两个,这个换完SVC判定正常了,很快下一个节点可能就该开始报错了。