我们单位有两台P595小型机,从2008上线使用到现在,已经12年了。这两年运行还是非常稳定,单台设备的组件故障的情况很少,目前还在继续运行核心银行系统等关键业务。不知道大家所在单位情况怎么样?欢迎大家一起晒一晒,你所见过的运行时间最长的Power服务器设备!
两台P595小型机, 在中小银行 核心够用了. 但服役了12年 我有点惊讶
我这边小型机的寿命最多5年, 前3年做核心业务, 后两年只能做边缘业务了
12年的设备我真没看到过 , 你们不业务不升级吗?
而且5年后 配件也是问题.
我们对业务系统前期进行评估和性能测试,保证设备配置合理。设备正式启用于2013年11月 ,截止至2019年5月系统一直运行平稳,满足业务性能需求,而且未因操作系统(AIX 7.1)和硬件故障导致业务中断的生产事件发生。这首先得益于IBM 小型机的稳定性;其次自身做好相关运维工作。主要通过HMC进行小型机的统一管控;利用AIX HACMP机制做好系统热备;还有在测试完全的情况下打补丁,减少BUG产生。
基础环境信息:
服务器型号:Power520
AIX系统版本:AIX6106SP8
这里说说我对小型机设备稳定性的一点认识:
大约还是在刚开始工作的时候,第一次接触IBM的小型机P595(直到现在很多IDC还可以看到它的身影),很大的一个设备,给人的感觉就是一个庞然大物,经旁边的同事介绍,这个东西贵的很哦,这是给我留下的第一次印象。慢慢的在后来工作当中逐渐的在接触IBM的小型机,可以了解到各种各样的小型机设备,时间过的真快,转眼间都过去好多年了,目前很多企业当中还有很多各种小型机设备,设备的稳定性还是可以保障的。
IBM 的小型机设备全线产品很多,在稳定性方面还是可以得到保障的。很多年前公司为了在多个oracle 数据库如何保障高可用方面进行过讨论,最终一致性选择IBM的Power小型机作为硬件平台,使用IBM的PowerHA做为高可用集群,搭建了1备份5的解决方案。
这个方案的优点:
环境从开始搭建到运行到现在已经过了多个年头,整个架构稳定易操作,有一套完整的操作规范同时也会避免大量的不可预期的问题出现。
收起我们有两台P550,已经运行了11年了,当年跑的综合前置,是全行最核心的中台,后面陆续开展剥离,将上面的卡、大小额、农信银、人行同城、交易路由、部分中间业务都剥离到其他POWER小型机了,但至今还保留了部分中间业务在上面运行,虽然应用软件也偶发出点毛病,但服务器本身已经很多年没有换过备件了。。一直想把上面的全部业务都剥离干净,但总是各种原因,拖了这么久。估计还能再跑2-3年。
收起两台IBM P740,部署ORACLE RAC,操作系统版本是6100-08-02,稳定运行1200多天。个人觉得服务器能否稳定运行,跟服务器所在的机房环境有较大的关联,因为环境较差,散热不好,灰尘较多,都有可能引起主机的意外宕机或硬件损坏等,也容易导致主机老化,降低稳定性。其次,是操作系统的sp版本也比较重要,相对较高的sp版本通常减少bug的触发,保持系统稳定运行。第三跟系统的负载有关。负载过大,会导致主机超负荷运行,降低稳定性和可靠性,因此建议参照官方CPU和内存建议值来评估系统的负载大小,必要的时候,可开展扩容操作。
我的两台P595是2008年8月采购的,同年10月上线的。2018年9月退役。在2016-2018年上半年,除了系统盘有损坏外,其他部件都是健康运行。P595确实质量不错,就是能耗高!在2017年底将其上的应用迁移到E850上,主要是提升性能和降低能耗。
收起