ibm v7000存储控制器 节点状态显示未配置?

v7000存储下面的note控制器脱机告警

1、ibm v7000存储告警
v1.jpg

v1.jpg

v2.jpg
v2.jpg

2、ibm v7000存储控制器 节点状态显示未配置
v3.jpg

v3.jpg

3、重新插拔了原有的note控制器故障依旧,刚也更换了一个控制器故障依旧

请教该怎么处理!
qq550236691

参与22

6同行回答

caiwei1220caiwei1220系统工程师工程
服务助手 里面现在只显示一个notev5.jpgV7.jpg显示全部

服务助手 里面现在只显示一个note
v5.jpg

v5.jpg

V7.jpg

V7.jpg

收起
系统集成 · 2018-05-25
浏览7661
wangyan_1wangyan_1技术支持大连鸿鹄伟业科技有限公司
进到服务助手里,看看节点状态 是不是在服务状态啊手动会切换下状态显示全部

进到服务助手里,看看节点状态 是不是在服务状态啊
手动会切换下状态

收起
IT分销/经销 · 2018-05-25
+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。系统工程师信息系统有限公司
刚好看到这个帖子,问题解决了吗?我也遇到过显示全部

刚好看到这个帖子,问题解决了吗?我也遇到过

收起
IT分销/经销 · 2023-11-06
浏览553
bddnfuqiangbddnfuqiang项目经理ibm
解决了么?显示全部

解决了么?

收起
IT分销/经销 · 2019-06-02
浏览5904
yang3518yang3518系统工程师IBM长沙分公司
这个控制器估计已经有问题了,要更换,最好是拿一个新的控制器来更换测试显示全部

这个控制器估计已经有问题了,要更换,最好是拿一个新的控制器来更换测试

收起
互联网服务 · 2018-05-27
浏览8301
  • 最后还是用了原来故障的控制器,但是把原来故障控制器里面的flash卡更换了(应该是原来故障控制器里面的flash卡坏了、一个黑色四方四正的存储卡。最后自己尝试了把新采购来的控制器里面的flash卡更换到原来故障控制器上)。根据现场几次的操作判断,应该是新购买来的2个控制器都不兼容这个V7000存储(应该是新采购配件问题)。
    2018-06-05
ht1023ht1023系统运维工程师300000
最后一个图片,上面有个“操作”,选择online显示全部

最后一个图片,上面有个“操作”,选择online

收起
互联网服务 · 2018-05-27
浏览8221

提问者

caiwei1220
系统工程师工程
擅长领域: 服务器AIXUnix

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2018-05-25
  • 关注会员:6 人
  • 问题浏览:11580
  • 最近回答:2023-11-06
  • X社区推广