如果存储发生脑裂故障,如何确保两个机房中双活的应用系统访问到正确的存储?

如果存储发生脑裂,仲裁结果是以A机房存储为活着的节点,在这种存储脑裂情况下,应用系统如何随着判定结果,访问到A机房的存储,确保存储、应用系统都在同一个机房正常运行?显示全部

如果存储发生脑裂,仲裁结果是以A机房存储为活着的节点,在这种存储脑裂情况下,应用系统如何随着判定结果,访问到A机房的存储,确保存储、应用系统都在同一个机房正常运行?

收起
参与19

查看其它 2 个回答coolmuch的回答

coolmuchcoolmuchit技术咨询顾问IBM

如果是存储和服务器同时脑裂的情况下,就需要存储和服务器(操作系统、数据库)的仲裁可以达成一致才可以满足应用系统和存储切换到同一个机房。
有一些存储设备的仲裁是和服务器有联动的,比如IBM DS8000存储,它的Hyperswap技术是结合ZoS或者PowerHA的,可以保障脑裂的时候会切换到同一边。
其它的存储的仲裁和服务器的仲裁并没有直接的联动关系,因此在双活的仲裁设计中需要进行专门的设计和测试。