同城双中心之间HADR部署时每秒吞吐量受制因素

同城双中心网络距离约30km,计划双中心间部署hadr采用nearsync或sync模式,生产端设计目标>5000tps,在DB2当前最新11.1版本,要达到上述目标是否可能(看到海通证券里实测效果,同城双中心间24M/s的传输效率,不知该值是否为当前实测最高值,能否进一步做一说明)

参与3

1同行回答

libai21libai21课题专家组软件架构设计师海通证券
能否满足5000tps主要看产生的日志的速度。用日志传输的量衡量HADR的速度更加客观。你们同城的网络,理论上网络延时很小,速度应该与同机房的差异不大。当然你再网络上一定要保证充足的带宽。海通24M/s的速度是上海到深圳的异地测试速度。这个速度是可以稳定获得的速度。其中...显示全部

能否满足5000tps主要看产生的日志的速度。

用日志传输的量衡量HADR的速度更加客观。

你们同城的网络,理论上网络延时很小,速度应该与同机房的差异不大。

当然你再网络上一定要保证充足的带宽。

海通24M/s的速度是上海到深圳的异地测试速度。这个速度是可以稳定获得的速度。其中峰值会更大。

收起
证券 · 2017-05-08
浏览1061

提问者

共同进步
数据库架构师中国金融电子化公司
擅长领域: 数据库服务器分布式系统

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2017-05-05
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:3512
  • 最近回答:2017-05-08