【案例分享】ds5020硬盘扩容导致控制器锁死

  ds5020磁盘阵列柜,原来插了300G硬盘6块。由于业务需要。申请了6块600G的硬盘进行扩容,在线插进硬盘,建RAID,分区。一切都正常,分配给系统后也全都正常,当时以为没有问题了。但是在这两星期之后,由于机房电力改造,对机房所有设备下电进行维护,一切恢复后启动DS5020.却没有启动。加电后控制器在多次重启之后锁定,导致整个虚拟机系统无法启动,百思不得其解。

后来通过命令行连接控制器。对控制器进行解锁后开始尝试各种可能性,结果如下。

拔掉了后添加的600G硬盘后启动正常。插入600G硬盘则会导致盘阵启动锁死,后来删除600G硬盘的RAID。然后关机。插入硬盘,开机,建立RAID。分配。之后恢复正常。应该是由于在线扩容时出现了问题导致重启后控制器无法识别。关机,扩容之后就一切正常

这个问题之前在论坛里也分享过。初步的分析应该是非原厂硬盘在线扩容导致的兼容性问题。

参与12

2同行回答

o0呼噜Zzo0呼噜Zz系统工程师机密
算BUG吧,存储不至于这么不智能!显示全部

算BUG吧,存储不至于这么不智能!

收起
系统集成 · 2017-03-20
浏览2827
  • 还说不好。总感觉很奇怪。在线扩容一切都正常。我都用了两个星期了。断电在起就不行了。当时在线扩的时候都是等数据全都同步完了我才上的业务。后来断电插盘,在建RAID后就没什么问题。按说这种在线扩容是没有问题的。不知道是不是因为非原厂盘有什么不兼容的问题
    2017-03-20
zhanghaiyangzhanghaiyang系统工程师联合网讯
lsi的还有原厂支持吗显示全部

lsi的还有原厂支持吗

收起
互联网服务 · 2017-03-20
浏览2605

提问者

pysx0503
系统工程师第十区。散人
擅长领域: 存储服务器备份

问题来自

相关问题

相关资料

问题状态

  • 发布时间:2017-03-17
  • 关注会员:4 人
  • 问题浏览:6092
  • 最近回答:2017-03-20
  • X社区推广