x3650服务器换硬盘后宕机了

客户有一台生产线上的X3650M3服务器,在换一块已报红灯的硬盘后,进入webBIOS发现那硬盘offline,进行了online操作后,服务器宕机了,开机一直重启;硬盘在webBIOS内是正常的,机器上看,新换的硬盘不亮灯;用pe进去看,C盘提示格式化,D盘进去很多文件夹无法打开。这情况rebuild可以恢复阵列信息吗?

参与3

1同行回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits
估计悬了,更换硬盘建议用storcli 命令行更换或者用raidmanager 通过web界面更换显示全部

估计悬了,更换硬盘建议用storcli 命令行更换或者用raidmanager 通过web界面更换

收起
系统集成 · 2017-03-10