P570宕机案例分享

时间太久,记录一下流程吧。

ibm 570意外宕机,处理过程如下:

1. 首先查看asmi日志,电源和风扇故障,更换了2个电源和1个风扇后,可以启动到standby模式。但是非常多的firmware报错。

2. 升级微码到sf240-417后,微码报错消失。

3. 激活分区失败,hmc终端会出现几秒的”ide inited failed“提示,然后消失。接着卡死,报找不到硬盘。

4. 观察外观,发现后端的光纤卡灯特别弱,有时会不亮。

5. 查了下570的红皮书结构图,发现ide controller(红线圈住部分)同时处理pci设备和硬盘背板设备过来的io,根据现有故障现象,判定ide controller有故障

1.jpg



6. 通过ibm system information center,定位到ide controller的location code 为p1-15,不是一个可替换的FRU,必须随同IO backbone(就是主板)一起更换。

7.  更换io backbone后,系统正常启动,进入系统微调后,一切正常。