这种情况一般有两种,一是机房环境问题导致的,比如温度、湿度;二是存储微码问题,可以先考虑升级一下试试;
找一个在保修或者延保的序列号才能下载到,或者如果认识代理商的人帮忙下载一下也行,现在就是这样必须在序列号必须在保修名单里才能下载到相应的微码,以前不是!或者你提供一下目前的版本是多少?...
如果客户忘记了 Cluster IP 和 Service IP,造成无法连接管理界面。我们可以插一个干净的空USK key 到任意一个 Node canister,这时 node 会亮红灯。等 Node canister 红灯灭掉后拔出USB key。在 USB key 中会产生一个 satask_result.html 的文件。里面会有 Cluster 的基本...
老机器就是这个问题多,只能是看有没有人之前下载过了,给你分享了。
这微码太老了。只能看有没有人手里保留有。官方肯定没有这个版本的微码可供下载了。
做T3恢复就可以,不会丢存储上的数据。在数据库sga里面的数据没刷盘,就没办法保障了。
这个要现场检查一下, 你这个提供的信息太寥寥了。。。